蚌埠变压器自动空气开关无法合闸

2018-10-26 点击量:448 字体:大 中 小
分享到:
蚌埠变压器自动空气开关无法合闸

原因分析:


(l)储能弹簧未储能或未储能完全


这种情况主要是发生在手动合闸时,可能是由于操作人员不熟悉手动合闸操作步骤造成的。此时需对空气开关再次手动储能,当听到“当”的响声时,表示储能完全,即可手动合闸。


(2)空开关上兰色按钮(跳闸机械指示)弹出


产生这种现象的原因主要是空气开关上次是由于故障跳闸变压器厂断开,跳闸机械指示弹出。将其复位后,再对其进行合闸操作即变压器厂可。


(3)储能电机损坏


主要原因可能是由于控制系统电压不稳导致电机损坏或储能电机使用年久老化造成。此时需检查储能电机的绝缘及直阻是否满足要求,若确认电机损坏则应更换。


(4)控制电源异常,储能电机无法电动储能


主要原因可能是进线开关二次回路接线端子接触不良或控制回路电源失变压器厂去。首先需确认控制回路电源是否正常,然后再检查接线端子接触是否良好。消除故障,将开关置于合闸位,储能电机即自动储能。